Mora Cera duschblandare

Hej,

Jag har en duschblandare som krånglar. Det borde vara en Mora Cera tillverkad före 2012. Vrider man på vattnet, så flödar det okay både på varmt och kallt läge. Problemet är att den stänger av flödet, så fort man reducerar flödet. Därefter så ger den flöde enbart på högsta läget med reducerat tryck. Är det backventil som skall bytas? Jag lyckas inte reda ut vilket artikelnummer den har. Ni får gärna slänga med artikelnummer till passande överstycke, samt för respektive vred.

Stort tack på förhand! 

Janne Roininen

Kommentarer

  • Hej Janne,

    Som du skriver så är blandaren en Mora Cera tillverkad före 2013. Enligt din beskrivning låter det som att det är blandarens termostatinsats eller överstycket som behöver bytas.

    Se reservdelslista nedan.





    Mvh

    Daniel Kundsupport
  • Hej

    Jag har en Cera duschblandare (modellen vet jag inte) problemet är att den har börjat pipa med fruktansvärt ylande genomträngande ljud. Ljudet är på något sätt kopplat till det vänstra vredet, ibland försvinner ljudet tillfälligt när man vrider på det. Vad skall jag göra för att stoppa oljudet ? (det väcker mig ibland på natten)/ Björn

    Björn Olde
  • Hej Björn,

    Blandaren på bilden är en Mora REXX, inte en Cera. Uppstår oljudet bara när blandaren används eller uppstår oljudet även när den inte används?

    Om oljudet endast uppstår vid användning behöver du byta blandarens överstycke. Om oljudet uppstår när blandaren inte används har du problem med överströmning.

    Överströmning kan orsakas av en trasig backventil i din blandare eller någon annan blandare (eller annan utrustning) som sitter i samma ledningssystem. Det kan vara svårt samt tidskrävande att hitta orsakande produkt, speciellt i större bostadshus.

    Mvh
    Daniel Kundsupport