Läckage mellan pip och infästning
Har en Mora mix förspolnings armatur från 1998. Ingen engrepps blandare. Kallt och varmt vattenvred för sig. Det sitter en svängbar pip i ett infäste till ett vred som läcker. Skruvat av den. Gjort rent med lite citronsyra. Det sitter då en O-Ring, en plasthylsa som är öppen längs med, samt en packning upp mot infästningen. Får inte pipen att sitta kvar när jag skruvat fast den. Den går lätt att dra loss igen, så jag har gjort något fel.
Ska O-ringen sitta i falsen på infästningens nederdel, eller ska den sitta i falsen på pip armen? Sa plast hylsan gå över denna O-ring eller ska plasthylsan sitta mellan O-ring och packning?
Ska O-ringen sitta i falsen på infästningens nederdel, eller ska den sitta i falsen på pip armen? Sa plast hylsan gå över denna O-ring eller ska plasthylsan sitta mellan O-ring och packning?
Följ inlägget
1
följare
Det skiljer sig lite beroende på modell men det vanligaste är följande:
Plastringen har en invändig fläns som skall gå i kragningen på pipen. O-ringen skall sitta i ett spår invändigt i muttern.
Plasthylsa håller fast muttern på pipen och o-ringen tätar.
Mvh
Hej,
Det finns lite olika packningssatser där plastringen medföljer, dock är det olika för olika modeller och pip dimensioner.
Någon av följande packningssatser kan passa.
Mvh