Inxx badkarsblandare ojämn temp
Hej! Om det ibland bara kommer kallvatten trots att termp ska vara 38 grader är den enda lösningen att byta termostatinsats och hur ser man skillnad på Inxx innan och efter 2012? (Bostadsrätt byggd 2016 men man vet ju inte hur länge blandaren legat på lager innan 😉)
Följ inlägget
1
följare
Om en termostatblandare har svårt att reglera temperaturen så är det dags att byta termostatinsatsen (förutsatt att blandaren får in rätt tryck om temperatur).
Ny termostatinsats har artikelnummer: 8345130. Detta hittar du hos någon av våra återförsäljare eller webbutik med inriktning vvs.
Det går inte att se tillverkningsår på blandaren.
Mvh
Det är som du skriver samma termostatinsats i både INXX och REXX.
Mvh