Duschblandare läckage

Hej!

Min duschblandare läcker i stängt läge. Det är en Mora Temp (40 c/c). Vilken reservdel behöver jag beställa och byta för att åtgärda detta?

Mvh Jakob 


Jakob

Kommentarer

  • Hej,

    Återkom med en bild på din blandare så vi ser modellen, Cera har funnit i olika årgångar med olika reservdelar.

    Mvh
    Daniel Kundsupport
  • Tack för svar. Här kommer en bild på min duschblandare, som är minst 20 år gammal, och som jag i alla fall tror är en Mora Temp (40 c/c) och som läcker i stängt läge.

    *hårt vatten där jag bor (mycket kalk).

    /Jakob

    Jakob
  • Jakob
  • Hej,

    Blandaren på bilden är en Mora Temp. Du behöver byta blandarens ventilhylsa och kolv.

    Ny ventilhylsa och kolv har artikelnummer: 8937591. Detta hittar du hos någon av våra återförsäljare eller webbutik med inriktning vvs.

    Mvh
    Daniel Kundsupport

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg